切换到宽版
  • 2305阅读
  • 42回复

[闲聊]【求助】车友有无电工大神? [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 30楼 发表于: 2016-05-14
回 tigerhuabike 的帖子
tigerhuabike:我家是卫生间出的这个问题。没解决。从客厅拉了根线给洗衣机
 (2016-05-14 05:52) 

卫生间要更危险,到处是水,马虎不得

发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 31楼 发表于: 2016-05-14
回 萍儿 的帖子
萍儿:一 倒零火凑合用 没必要所有插座的也都倒过来
二 自己查 这个需要一定动手能力 首先你要摘开插座里并联的线 然后用摇表一段一段的侧 测出哪段有问题 换线 把旧的线和新的线钩在一起 去另一端拽 这个工作一个人弄不了 得两个人 一端送 一端拽 拽好 OK
三 查出来以后走明线 这个简单 .. (2016-05-14 06:12) 

1、倒零火不会发生事故吗?现在的情况很可能是火线触地了,要是倒了零火,相当于零线直接接地啊,这样不行吧

2、手头只有测电笔,搞不定啊

3、既然找出哪一段了,直接换线不行吗?为何还要走明线?而且这股线的末端都是插座,也不好接啊。

发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 32楼 发表于: 2016-05-14
回 江北水城 的帖子
江北水城:换个保护器试一下,看是保护器坏了吗
 (2016-05-14 06:18) 

保护器没有问题,这根线接哪里哪里跳闸

发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 33楼 发表于: 2016-05-14
回 inigloo 的帖子
inigloo:管不管用一换便知,5分钟的事儿
至于插座,并不需要对换,虽然说有点点不规范,但并不影响安全和使用
再说了,这种事如果鼓捣一小时能解决,你已经应该庆幸才对。 (2016-05-14 07:27) 

我也认为是火线接地了,如果对换,就相当于零线接地,没问题吗?

发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 34楼 发表于: 2016-05-14
回 渐行渐远 的帖子
渐行渐远:房间里八个插座都打开看看 我觉得有接错线的 接上火就跳肯定是有地线跟火线碰上了  电线穿管卖墙里一般不会有事人为接错可能性大
 (2016-05-14 10:04) 

以前用的好好的,一天没用就出问题了,不会是老鼠咬了吧

发帖
8042
金钱
7690
威望
285
贡献值
0
爱心值
-2
只看该作者 35楼 发表于: 2016-05-14
回 ddup2007 的帖子
ddup2007:我也认为是火线接地了,如果对换,就相当于零线接地,没问题吗? (2016-05-14 16:21) 

零线本来就是接地的
不在刷街,就是在刷77............
-----------------------------------------

发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 36楼 发表于: 2016-05-14
回 nj熊猫 的帖子
nj熊猫:尼玛还买摇表,醉了。墙里面线一般不会坏的,多数是线头哪边绝缘破坏了,不要搞那么累,借个万用变打通断档,火线零线,零线地线,地线火线打一下,万用表什么情况下响就能看出问题了。
 (2016-05-14 12:41) 

问题就在这,插座并联,目前应该能判断是火线接了地线,那么这些所有的插座火线地线都是接通状态啊,还是没法判断是哪一段啊
发帖
341
金钱
385
威望
-3
贡献值
0
爱心值
-1
只看该作者 37楼 发表于: 2016-05-14
ddup2007:问题就在这,插座并联,目前应该能判断是火线接了地线,那么这些所有的插座火线地线都是接通状态啊,还是没法判断是哪一段啊 (2016-05-14 16:30) 

火线地线万用表打个通断,通的话,一个个插座面板下下来排查。七个插座而已,一把一字起一会就拆完了。

内容来自Android手机客户端

发帖
315
金钱
301
威望
23
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 38楼 发表于: 2016-05-15
ddup2007:1、倒零火不会发生事故吗?现在的情况很可能是火线触地了,要是倒了零火,相当于零线直接接地啊,这样不行吧
2、手头只有测电笔,搞不定啊
....... (2016-05-14 16:16) 

换线可以 说走明线是简单方法 线已经穿好了不好拽的
还有你找出的是那一段 如果是第一段就麻烦了 就是配电箱到第一个插座的 一般都比较长 换也不好拽线
建议先找摇表测 电笔和万用表根本测不出来

内容来自iPhone手机客户端


发帖
5821
金钱
5364
威望
390
贡献值
0
爱心值
-4
只看该作者 39楼 发表于: 2016-05-15
文科生看的好累

发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 40楼 发表于: 2016-05-17
knightyxl:文科生看的好累 (2016-05-15 12:12) 

哈哈,理科生也很头疼啊。

内容来自Android手机客户端


发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 41楼 发表于: 2016-05-17
最新消息,已经搞定。感谢各位车友的热心帮助。

解决流程:1,插座全部拆开
2,火线全部断掉
3,挨个装回去,装一个试一次是否跳闸
4,发现接上火线不跳闸
5,但是装回去固定到墙上就有问题了,最远端从未用过的一个插座只要塞到墙上就跳闸
6,用力扯了扯里面的三根线,装回去,好了!

人多力量大,再次感谢大家。

附上被拆的插座们

内容来自Android手机客户端


发帖
25047
金钱
23943
威望
206
贡献值
0
爱心值
-3
只看该作者 42楼 发表于: 2016-05-17
一共8个。

内容来自Android手机客户端