切换到宽版
  • 993阅读
  • 28回复

[其它]建筑方面的筒子支支招,刚浇的楼面一堆裂缝 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
13517
金钱
15886
威望
72
贡献值
0
爱心值
6
只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2016-08-07
之前一二楼没出现过这种情况,三楼是昨天浇的,气温38。昨晚来时没发现,今早光线充足,到处都是这样。就想知道这种究竟是施工方问题还是水泥问题。


内容来自iPhone手机客户端


发帖
19573
金钱
39893
威望
1370
贡献值
18
爱心值
-1
只看该作者 沙发  发表于: 2016-08-07

我就知道水泥干的太快了会裂,其他不懂。

内容来自Android手机客户端


发帖
1862
金钱
11965
威望
42
贡献值
0
爱心值
6
只看该作者 板凳  发表于: 2016-08-07
气温太高要洒水

内容来自Android手机客户端

发帖
414
金钱
458
威望
68
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 地板  发表于: 2016-08-07
养护不到位的混凝土1.强度达不到标准 2.外表干缩开裂 3.内部组织疏松 4.抗渗性差 5.引起质量事故
高温下应覆盖草垫子或棉布养护并洒水

内容来自Android手机客户端


发帖
7494
金钱
5066
威望
336
贡献值
1
爱心值
-1
只看该作者 4楼 发表于: 2016-08-07
养护问题,表面覆盖稻草浸水

内容来自iPhone手机客户端

I LOVE BROMPTON,I LOVE GEEKPRO
77非著名掮客,抬杠九段。

发帖
13517
金钱
15886
威望
72
贡献值
0
爱心值
6
只看该作者 5楼 发表于: 2016-08-07
回 344342828 的帖子
344342828:养护不到位的混凝土1.强度达不到标准 2.外表干缩开裂 3.内部组织疏松 4.抗渗性差 5.引起质量事故
高温下应覆盖草垫子或棉布养护并洒水
?(2016-08-07 07:59)?

然而这是昨天刚浇的,晚上就洒了水,怎么都不能说是养护问题吧?
发帖
414
金钱
458
威望
68
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-07
aabx:然而这是昨天刚浇的,晚上就洒了水,怎么都不能说是养护问题吧? (2016-08-07 08:05) 

养护不到位的可能性最大,太热了,要覆盖养护,不然撒点水一会就蒸发了

内容来自Android手机客户端


发帖
13517
金钱
15886
威望
72
贡献值
0
爱心值
6
只看该作者 7楼 发表于: 2016-08-07
回 344342828 的帖子
344342828:养护不到位的可能性最大,太热了,要覆盖养护,不然撒点水一会就蒸发了
 (2016-08-07 08:09) 

昨天下午浇好,然后昨晚去洒了水,离浇成楼面相隔大约4小时。等水泥干大约也要一点时间,你确定是养护问题?
发帖
414
金钱
458
威望
68
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-08-07
aabx:昨天下午浇好,然后昨晚去洒了水,离浇成楼面相隔大约4小时。等水泥干大约也要一点时间,你确定是养护问题? (2016-08-07 08:17) 

不确定,我空有理论,缺实践经验

内容来自Android手机客户端


发帖
13517
金钱
15886
威望
72
贡献值
0
爱心值
6
只看该作者 9楼 发表于: 2016-08-07
回 344342828 的帖子
344342828:不确定,我空有理论,缺实践经验[图片]
 (2016-08-07 08:21) 

网上讨论不都是理论么,实践的直接问工人了,得到的答案是施工推水泥,水泥推施工。突然出这点事真心烦
发帖
414
金钱
458
威望
68
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-08-07
水泥用量过大,混凝土干缩较大,且水化热较大,易导致混凝土的开裂。这也是一种可能,不过无论是养护方法不对,还是配合比出问题,都是施工方的责任。
这个是表面裂缝,水泥强度不够引发的问题要比表面裂缝严重的多

内容来自Android手机客户端


发帖
34487
金钱
18709
威望
1789
贡献值
1
爱心值
-2
只看该作者 11楼 发表于: 2016-08-07
不懂   进来学习

内容来自Android手机客户端

争取2022年收台鸟3
发帖
343
金钱
109
威望
13
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 12楼 发表于: 2016-08-07
没有养水,天气那么热,最好就是放条水管一直开着

内容来自Android手机客户端

发帖
237
金钱
754
威望
1
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-08-07
坐看高人解答,好带劲

内容来自iPhone手机客户端


发帖
434
金钱
425
威望
-1
贡献值
0
爱心值
-2
只看该作者 14楼 发表于: 2016-08-07
你就说既然你们互相推脱责任,那就找一家检测机构来鉴定,是谁的责任,费用全包

内容来自iPhone手机客户端


发帖
9134
金钱
16155
威望
424
贡献值
5
爱心值
4
只看该作者 15楼 发表于: 2016-08-07
腿力不够,逼格来凑

发帖
6702
金钱
36515
威望
227
贡献值
0
爱心值
4
只看该作者 16楼 发表于: 2016-08-07
养护不到位,浇筑温度过高!以前单位夏天浇筑0米是要往里面加冰块的!

内容来自Android手机客户端

问个事,别打我!
用碳板的,你们的菊花充话费还送吗?

发帖
13517
金钱
15886
威望
72
贡献值
0
爱心值
6
只看该作者 17楼 发表于: 2016-08-07
回 g81205 的帖子
g81205:养护不到位,浇筑温度过高!以前单位夏天浇筑0米是要往里面加冰块的!
?(2016-08-07 09:50)?

这么狠  
发帖
1925
金钱
1923
威望
24
贡献值
0
爱心值
-2
只看该作者 18楼 发表于: 2016-08-07
我以为是藏宝图
发帖
117
金钱
48
威望
12
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 19楼 发表于: 2016-08-07
配比出问题了,38度浇筑也有问题

内容来自iPhone手机客户端


发帖
1116
金钱
11954
威望
6
贡献值
0
爱心值
-1
只看该作者 20楼 发表于: 2016-08-07
女人认为皮肤干裂是欠缺补水所至

内容来自Android手机客户端


发帖
9384
金钱
25768
威望
68
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 21楼 发表于: 2016-08-07
我是进来学习的。。。

内容来自Android手机客户端


发帖
2458
金钱
10652
威望
113
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 22楼 发表于: 2016-08-07
看起来是煤灰加多了,外加剂看来也偏多,面上的有气孔震动棒好像没打够时间,有疑问等脱了模看看背面,估计不会影响强度

内容来自Android手机客户端

发帖
774
金钱
779
威望
13
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 23楼 发表于: 2016-08-07
楼板看起来有点发白  估计水灰比大了 且浇筑温度高  裂缝看起来像表面的 应该不影响强度  具体要过几天拆模了再看看

内容来自iPhone手机客户端

发帖
232
金钱
311
威望
8
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 24楼 发表于: 2016-08-07
344342828:水泥用量过大,混凝土干缩较大,且水化热较大,易导致混凝土的开裂。这也是一种可能,不过无论是养护方法不对,还是配合比出问题,都是施工方的责任。
这个是表面裂缝,水泥强度不够引发的问题要比表面裂缝严重的多
 (2016-08-07 08:33) 

赞同观点

内容来自Android手机客户端

发帖
232
金钱
311
威望
8
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 25楼 发表于: 2016-08-07

发帖
3036
金钱
11746
威望
30
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 26楼 发表于: 2016-08-07
图片上看着裂缝集中的地方不像是砂浆,倒像是水泥净浆,往下刮刮看看裂缝多深,如果只是表面就没事。感觉是你的混凝土配比不行,水泥用太多养护又没跟上。
混凝土得及时养护,尤其是高温的时候(>30度就叫高温)最好的养护办法就是用水泡着。只洒点水不行的。
乌拉乌拉吧

发帖
13517
金钱
15886
威望
72
贡献值
0
爱心值
6
只看该作者 27楼 发表于: 2016-08-08
得益良多,也感觉大神不少。据说确实因为有段时间车浆跟不上自拌的,恰恰就是这一块位置,膜拜。

发帖
25685
金钱
24411
威望
1006
贡献值
0
爱心值
0
只看该作者 28楼 发表于: 2016-08-08
水泥是从合格的搅拌站出来的吗?如果不是就是没晒水了