dezong:普通商品房的电箱进线空开用2p的,插座和灯那些用1p的空开,空调或者大功率电器的线路用2p的空开,没必要用防浪涌,那是小区电房该配的东西。至于用多大的要看负荷和线的粗细,一般内部线路按照一平方配10a来,总开关在乘个1.2
(2020-06-25 11:40)
已问物业,没有防浪涌装置
要不我也不会打算花好几百买这东西,还占我4位表箱呢…
关于型号类别选择,我花了很长时间恶补知识和咨询,最终确定,选定原则就是走在天上的强电,人轻易接触不到的不需要漏保。总空开不要加漏保!厨房、卫生间、全屋插座必须加漏保,只在总开加漏保其他支路无漏保的方案是不对的,理由是一旦漏电全屋跳电全屋黑,这是不科学的。只需要支路加漏保即可,这便于快速找到和排除问题。至于型号,我认为经济允许并且电箱够大的情况下,全用2p没毛病,总空开用不带漏保的2p,没有其他选择。照明线路用1p,最好用1p+n。空调用1p+n。其他支路最起码起步都要带漏保的1p+n,最好都用带漏保的2p。我就是总空开2p,空调照明两路用的1p+n,其他全部带漏保2p,至于多少A要看用电器、入户线平方数和电表允许的最大电流数定。我是16平入户,理论上可以总空开选择80A或100A,原本80A总空开规划的,但是昨天突然想起来入户电表的电流承载能力因素,赶紧打电话问物业,结果真翻车了!电表支持的最大电流是60A,而且没法换更大电表扩容!坑爹!为了达到要求留出15-20%的冗余量,所以我的总空开只能用50A,其实电表也都会有一定冗余允许超出一点最大电流,但是电路还是稳定安全是第一位,装63A空开还是太冒险了。入户后强电一般都是穿管暗敷,散热效率本来就低所以强电最好单根单管穿线。其他支路一般按照用电器功耗加入0.8系数计算电流,支路电流一定要小于,尽量不要等于总空开电流。我目前暂定的这个方案,除了总空开50A狗东买不到以外,其他的都买了,就是可惜我618买的特价满减空开几乎都因为后来改方案悉数退货,价格真是美好,只是实在可惜参数大了用不上